三菱伺服MR-JE跳AL-50.4和AL-51.2報警
上一主題
下一主題
愛你3.6克
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
31 個
工控威望:
157 點
下載積分:
408 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2011-10-06
最后登錄:
2025-04-06
查看愛你3.6克的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-06-29 23:05
全看
|
小
中
大
小弟我用MR-JE200A的伺服配1.5KW的馬達,在工作中,伺服馬達發燙先跳50.4報警,我修改過PA09的增益后,改跳51.2報警,關電重啟后,前后運動一兩次后又跳51.2報警,小弟我檢查了伺服馬達的UVW,編碼器線,包括關電后用手去轉帶負載的馬達,能轉動。50.4和51.2報警說明書上說是停止時熱過載異常。各位大俠能幫忙判斷是什么問題呢?是否要加一個再生電阻去吸收停止時多余的電流???
路在腳下
分享
mobis---16
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
91 點
下載積分:
573 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2016-06-14
最后登錄:
2017-06-02
查看mobis---16的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-06-30 09:56
全看
|
小
中
大
P1,P2處添加一個再生放電電阻吧,鋁合金外殼的那種裝伺服旁邊很好用
樓主留言:
選擇再生電阻的話PA02這個參數怎么設定???