0.8KW 220ACV 的空壓機 要配多少的變壓器
上一主題
下一主題
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-06-23 09:05
全看
|
小
中
大
我要控制一臺0.8KW 220ACV 的空壓機 ,但是柜子電源進線沒有零線,要配多少的控制變壓器?用BK-1000的可以嗎?
分享
shmu-g
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
226 點
下載積分:
33283 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間:
2016-03-01
最后登錄:
2025-07-21
查看shmu-g的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-06-23 17:20
全看
|
小
中
大
看空壓機的電機電流是多少,然后加上點余量選變壓器。電機0.8KW不是指消耗0.8KW功率,而是指輸出功率,單相電機效率不如三相,所以變壓器要按電機消耗電流參考選變壓器。、