如題,有兩個一樣的液壓缸要求位置同步,現在我用變量泵+兩個比例閥+三菱PLC控制兩個液壓缸同步
不知道這樣行不行?控制的跟隨精度高不高?性能怎么樣?具體思路該怎么走?謝謝!
另外請問液壓泵的電機有沒有必要使用伺服電機?我覺得好像沒有必要
[ 此帖被han912xue在2016-06-20 13:45重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(wsonel)
分享
nokinnn
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
97 點
下載積分:
605 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2016-05-08
最后登錄:
2022-07-12
查看nokinnn的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-06-29 01:00
全看
|
小
中
大
個人觀點,樓主的計劃是比較經濟的。但是由于液壓油缸產生的推力是由負載決定的,你在設計是一定要注意這一點。2只油缸出力不一致,會導致伸出長度不一致。最好在活塞桿上加位移傳感器,做反饋閉環系統,不然同步精度無從談起。我們廠里現在就是采用的此種結構,負載80頓控制精度大約0.6~1mm左右。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(dongchang) 說到點子上了
下載積分:+2(123qwe)
分享
nokinnn
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
97 點
下載積分:
605 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2016-05-08
最后登錄:
2022-07-12
查看nokinnn的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-06-29 01:07
全看
|
小
中
大
再補充一點,具體到液壓源,倒不一定要伺服電機,因為你是2路都要控制,除非你機械系統要求速度變化很快,否則用控制伺服電機轉速來改變總的供油量絕對不經濟。反而給系統帶來麻煩。