sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1210 個
工控威望: 1755 點
下載積分: 7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-27
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-04 12:41
公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器
平時負荷只有19000KW
想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎?
大家給個意見。
平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。
吉圓電氣 QQ751673698
mrkwz1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 160 點
下載積分: 16052 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2015-09-14
最后登錄: 2025-05-27
查看mrkwz1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-06 11:05
11樓正解,綜合考慮還是不要換。

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院