關于接觸器的O型端子選擇問題
上一主題
下一主題
bai_cola
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
98 點
下載積分:
2124 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2016-05-23
最后登錄:
2016-07-18
查看bai_cola的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-06-02 13:23
全看
|
小
中
大
本人剛剛入行不久,在選擇O型端子時,查詢不到交流接觸器的螺栓大小,擔心端子不適用。
目前接觸器型號CJX2S-1810;CJX2S-1810,O型端子 RV2-4S,線是2.5平方的。麻煩老手幫忙看下這樣可以嗎?謝謝
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-06-02 19:52
全看
|
小
中
大
CJX2系列交流接觸器你這種小規格的都是使用瓦型壓板接線,沒必要選用O型接線端子呀?就用一字型,U型接線端子就好了。你要用O型,安裝的時候還需要拆接觸器的防電弧護蓋,非常麻煩。并且,O型接線端子也并不能提高導流能力。