我用的伺服電機設置的每轉脈沖是10000,電機帶動皮帶輪轉動,皮帶輪直徑為32.47mm,那我的電機轉一圈皮帶是不是就是走了3.14x32.47=102mm?
那是不是意味著一個脈沖對應的定位距離就是102/10000=0.0102mm,那以后我計算要定位的距離比如2000mm,是不是就是2000/0.0102=196078個脈沖就可以定位到我希望的位置。
請問一下各位大神,我這樣算的對嗎?
分享
han912xue
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
194 點
下載積分:
11682 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間:
2016-04-19
最后登錄:
2025-05-15
查看han912xue的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-06-01 09:35
全看
|
小
中
大
對的.......................