電腦筆記本用網線與西門子S7200PLC連接CUP是ST60的,插上網線后本地連接顯示未識別,筆記本系統是WIN7的,請問大俠如何解決?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3460 個
工控威望: 20999 點
下載積分: 35383 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-07-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-31 10:19
從你的圖片可以看你的電腦和PLC沒有連接.如果你沒插網線.請插一下網線.
如果己插了網線請換一根試試
如果電腦和PLC之間連接了的話.你圖片中的本地連接應該是兩個電腦帶個感嘆號的圖標
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3460 個
工控威望: 20999 點
下載積分: 35383 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-07-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-01 13:02
Win+r
Cmd
Ping Plc ip地址
自動化單機,生產線,項目編程調試!