1S 步進控制中D8140脈沖量計數問題求教。
上一主題
下一主題
fhy0410
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
219 個
工控威望:
363 點
下載積分:
6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間:
2013-10-22
最后登錄:
2020-03-28
查看fhy0410的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-05-27 00:28
全看
|
小
中
大
用定位指令發500000脈沖給驅動器,用D8140計算發送的脈沖量,當計到32767的時候就往負數方向計數直到0,在重0到32767這樣往返,我想監控發了多少脈沖也看不到。用32位指令也是一樣?词謨32位指令不是可以計到999999個脈沖嗎,我發500000都沒超32位脈沖計數啊,為人什么按16位指令計數呢。請問各位大神們指點下原因。
分享
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
178 個
工控威望:
312 點
下載積分:
2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間:
2010-09-08
最后登錄:
2025-03-03
查看六度心寒的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-27 10:23
全看
|
小
中
大
很明顯的問題,D8140是32位,要使用DMOV指令!