壓力傳感器0-40Mpa,4-20mA,plc是0-4000,D30和D40是通道的地址,
從程序上可以看出,(D200+D30)/D300/10的結果傳到D50,D50是觸摸屏上 的顯示壓力。。
為什么D300這個值是變換的。。。
我個人理解直接用D30/100的結果傳到D50就可以了,,
求高手指點一下,程序為什么要這樣子寫,
分享
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
288 個
工控威望:
412 點
下載積分:
996 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2011-06-16
最后登錄:
2025-05-20
查看huiyang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-28 08:56
全看
|
小
中
大
這是個平均值程序,你不這樣做,結果波動太大。