三菱PLC使用DRVA控制步進電機時,為什么不能反轉呢?
上一主題
下一主題
戀戀萍
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
116 點
下載積分:
274 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2016-03-21
最后登錄:
2024-01-09
查看戀戀萍的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-05-20 09:51
全看
|
小
中
大
三菱PLC使用DRVA控制步進電機時,前面都可以正常運行,但是到了要反轉的時候,Y4不得電,但是電機還是正轉,不能實現反轉,為什么呢?
分享
whwanghu
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
132 個
工控威望:
862 點
下載積分:
37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間:
2014-02-11
最后登錄:
2024-12-15
查看whwanghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-20 16:18
全看
|
小
中
大
伺服電機跟步進電機是不一樣的,步進只能 有方向才行,只走相對,不能絕對。
樓主留言:
手冊上說是可以的呢
分享
whwanghu
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
132 個
工控威望:
862 點
下載積分:
37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間:
2014-02-11
最后登錄:
2024-12-15
查看whwanghu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-05-23 10:14
全看
|
小
中
大
用相對指令,輸入負值試試能反轉不。要還不行,就可能plc有毛病了。你說的對,絕對指令也可以的。