臺達B07S411只有COM1和COM2兩個通信口。COM2有485要用來和變頻器通信。而COM1只有232,F在要用COM1和PLC通信怎么辦?用什么數據線?謝謝!
大家好才是真的好
分享
chenxue163
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
408 點
下載積分:
8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間:
2013-10-26
最后登錄:
2025-07-15
查看chenxue163的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-20 09:35
全看
|
小
中
大
臺達DOP-B07S411 COM2也支持422在軟件里面選擇COM3,可以直接和FX3GA的通信口通信。如果人機的COM2口用到其他的地方只能用COM1的話,那PLC那邊加一個FX3G232BD板就可以了