用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
智能
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱PLC指令
上一主題
下一主題
jsymsy
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
141 點
下載積分:
388 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間:
2015-08-18
最后登錄:
2020-04-19
查看jsymsy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-05-16 15:20
全看
|
小
中
大
DCMP K8M K0 M1100 是啥意思? 請師傅幫忙解釋一下,謝謝!
分享
jack007kkk
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
234 個
工控威望:
338 點
下載積分:
11606 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間:
2008-07-02
最后登錄:
2025-07-11
查看jack007kkk的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-17 16:18
全看
|
小
中
大
K8M 有點問題吧,感覺M后邊應該有些數字,比如K8M 0 K8M 10等等。K8代表4X8=32個數據位。如果是K8M0的數據格式,應該是指從M0-M31一共32位數據。如果是這樣的指令格式:DCMP K8M0 K0 M1100,你可以仿真測試一下,M0-M31只要有一個位為1 也就是大于0了,那么M1100動作
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
三菱PLC指令
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院