項目功能是實現速度同步, 主軸功率10多千瓦吧。
現方案, 主軸變頻, 編碼器測速。
測得頻率寫給伺服PLSV指令。
三菱熱線說實現不了工藝。
我覺得或許, 主軸模擬輸出給別外的模擬量輸入, 全都是變頻。 不用伺服。
大家給個意思?
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
分享
cmsn
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
275 個
工控威望:
451 點
下載積分:
1037 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間:
2012-09-10
最后登錄:
2025-08-05
查看cmsn的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-13 19:08
全看
|
小
中
大
主軸變頻器加PG卡,主軸速度計算好給到伺服,這樣精度比較高,單純變頻器可能精度不是恒高