按《FX1SFX1NFX2NFX2NC編程手冊》抄了一段伺服控制的程序。
1、三菱PLC控制伺服時,沒有像西門子那樣二次逼近找原點的方式。
如果要做到一樣,程序如何寫?
2、Y0的實際值讀取D8140(32位)即可吧。
3、Y1可以用來控制另一臺伺服吧?Y1的實際值讀取D8142(32位)也行吧。
4、如果控制兩軸,且需要同時運動而速度不同,那么D8145--D8148怎定義?
分享
13670082332
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
114 點
下載積分:
2968 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2016-04-25
最后登錄:
2025-08-05
查看13670082332的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-18 13:27
全看
|
小
中
大
用PLSV 1.高速到原點2.感應到原點信號后中速返回3.原點信號斷開后4.低速向原點移動5.原點信號接通停止,原點復位完成,清零D8140 50 60