請問星三角降壓啟動兩種接線法,那種正確
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 2/5 Go
yaoyongqian
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
131 點
下載積分:
6697 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2015-11-12
最后登錄:
2025-05-20
查看yaoyongqian的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2016-05-03 11:03
只看該作者
|
小
中
大
左圖對右圖錯
分享
yaoyongqian
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
131 點
下載積分:
6697 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2015-11-12
最后登錄:
2025-05-20
查看yaoyongqian的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2016-05-03 11:05
只看該作者
|
小
中
大
左圖有標記呀
分享
多晶鑄錠
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
265 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間:
2012-10-23
最后登錄:
2022-03-30
查看多晶鑄錠的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2016-05-03 11:06
只看該作者
|
小
中
大
迷宮呀,線號順序標清楚了,聯成三角就好了
分享
windylj168
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
220 個
工控威望:
349 點
下載積分:
21814 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間:
2015-05-04
最后登錄:
2022-01-26
查看windylj168的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2016-05-03 11:51
只看該作者
|
小
中
大
通電運行同一組線圈不能是同一相電。
分享
amw525022717
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
315 點
下載積分:
20866 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間:
2014-05-21
最后登錄:
2025-06-11
查看amw525022717的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2016-05-03 12:13
只看該作者
|
小
中
大
這種簡單的問題還值得討論嗎
分享
hbxfluo
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
362 個
工控威望:
440 點
下載積分:
2230 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間:
2007-05-05
最后登錄:
2025-07-01
查看hbxfluo的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2016-05-03 12:21
只看該作者
|
小
中
大
右邊顯然錯了,V1,V2要三角形連接時接在一起了,肯定是錯的,
分享
嗨哥們兒
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
131 點
下載積分:
532 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間:
2013-10-09
最后登錄:
2023-06-19
查看嗨哥們兒的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2016-05-03 13:45
只看該作者
|
小
中
大
我告訴你最后答案,右邊圖是正確的。線的標號忽略,不要看。按照電機的上下對應接線端子接!
如果誰不服,就親自用電機試試。
不要誤人子弟!
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1304 個
工控威望:
2010 點
下載積分:
2332 分
在線時間: 1027(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-03
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2016-05-03 14:10
只看該作者
|
小
中
大
右圖 好像是錯的
分享
18535550821
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
265 個
工控威望:
364 點
下載積分:
8006 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間:
2016-03-27
最后登錄:
2025-05-29
查看18535550821的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2016-05-03 14:31
只看該作者
|
小
中
大
右圖正確 星三角啟動
分享
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1206 個
工控威望:
1750 點
下載積分:
7579 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間:
2012-08-31
最后登錄:
2025-06-25
查看sanlihu的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2016-05-03 17:31
只看該作者
|
小
中
大
我的看法
吉圓電氣 QQ751673698
分享
老兔子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
682 個
工控威望:
823 點
下載積分:
6745 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-03
查看老兔子的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2016-05-03 20:37
只看該作者
|
小
中
大
別的不說,右圖光在角接時V1、V2被短接了就已經是大問題了。
說右圖正確的朋友請看下圖后再說吧!
[attachment=147193]
分享
jonny_jean
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
405 個
工控威望:
557 點
下載積分:
22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2016-05-04 01:01
只看該作者
|
小
中
大
左圖y型/三角是正常的標準標示,右圖的標示有問題如照Y型端接處標示,三角運轉時會缺相V1/V2沒有迴路
我是照圖面標示把圖畫出的右圖會有三角缺相
分享