用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
智能
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
關于臺達系列伺服扭矩監視的問題
上一主題
下一主題
xy224
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
162 點
下載積分:
520 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2010-09-17
最后登錄:
2025-06-27
查看xy224的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-04-27 09:22
全看
|
小
中
大
臺達伺服扭矩監視的單位是% 數據類型為十進制 范圍為-300到300 為什么監視的值是一個很大的數值呢
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-27 15:52
全看
|
小
中
大
就是正負300,,你看到的是多少,,大于了肯定就是參數不對,,不是轉矩
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
關于臺達系列伺服扭矩監視的問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院