是這樣的,用的是三菱FX2N的PLC,我用PLSY K1000 K30000 Y0指令;
我SIGN(方向) PULS(脈沖) S-ON都接了,參數也是設置成位置控制模式下的指令脈沖方式;
在監視模式下D8140有計數,證明Y0口有發脈沖,但是安川伺服驅動器接收不到脈沖,電機不轉;對了,脈沖輸出口Y0一直在ON和OFF狀態下快速切換,直到30000脈沖發完才停,這個現象說明什么?我真的走投無路了,請大神花幾分鐘時間幫忙;
分享
1820485554
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
118 點
下載積分:
733 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2016-03-30
最后登錄:
2018-11-27
查看1820485554的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-26 17:56
全看
|
小
中
大
電機設置成了上電使能,上電時電機也被鎖住了,使能沒問題,研究了我幾天了,不知問題在哪里
分享
1820485554
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
118 點
下載積分:
733 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2016-03-30
最后登錄:
2018-11-27
查看1820485554的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-04-26 18:22
全看
|
小
中
大
脈沖、方向、使能 都接上了,電機應該能動起來啊
分享
1820485554
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
118 點
下載積分:
733 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2016-03-30
最后登錄:
2018-11-27
查看1820485554的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-04-26 20:04
全看
|
小
中
大
我不知道怎么在這里直接回復,都是私信會的,抱歉!
分享
1820485554
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
118 點
下載積分:
733 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2016-03-30
最后登錄:
2018-11-27
查看1820485554的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2016-04-28 16:32
全看
|
小
中
大
感謝各位大神的幫助,謝謝你們給了我很多提示,問題解決了,也就是要在COM和0V里接一根線,這根線很關鍵,再次謝謝各位有愛的大神!