是這樣的,用的是三菱FX2N的PLC,我用PLSY K1000 K30000 Y0指令;
我SIGN(方向) PULS(脈沖) S-ON都接了,參數也是設置成位置控制模式下的指令脈沖方式;
在監視模式下D8140有計數,證明Y0口有發脈沖,但是安川伺服驅動器接收不到脈沖,電機不轉;對了,脈沖輸出口Y0一直在ON和OFF狀態下快速切換,直到30000脈沖發完才停,這個現象說明什么?我真的走投無路了,請大神花幾分鐘時間幫忙;
分享
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
311 個
工控威望:
10205 點
下載積分:
5188 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2016-01-21
最后登錄:
2025-06-18
查看luqingmi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-27 08:27
全看
|
小
中
大
1。接線錯誤,確認是否5v接電阻沒?
2.電子齒輪比設置是否正確
達則兼濟天下 窮則獨善其身
分享
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
311 個
工控威望:
10205 點
下載積分:
5188 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2016-01-21
最后登錄:
2025-06-18
查看luqingmi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-05-06 16:48
全看
|
小
中
大
接線和參數
達則兼濟天下 窮則獨善其身
分享
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
311 個
工控威望:
10205 點
下載積分:
5188 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2016-01-21
最后登錄:
2025-06-18
查看luqingmi的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-05-08 08:37
全看
|
小
中
大
先把參數設置成試運行模式,如果能夠運轉的話說明主電路正常,伺服驅動器和馬達都沒有問題。