現場情況:西門子有3個plc312或314 ,每個距離20-30米,想把這三個plc 和一臺上位機電腦連接交換數據,控制plc,與電腦距離300米,想用以太網
問題1,每個plc都得加一個343-1模塊嗎,,
問題2,,交換機必須用西門子的嗎,用普通工業以太網交換機行嗎?
問題3,用雙絞線行嗎還是得用光纖?
問題4,上位機用什么軟件比較好,wincc 嗎
問題5,wincc 支持俄文嗎
分享
zx19910914
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
308 點
下載積分:
5864 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2015-04-11
最后登錄:
2025-07-22
查看zx19910914的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-24 13:34
全看
|
小
中
大
你可以先把其他的站利用dp組網然后最后和你電腦連接的用網線下載,交換機可以用普通的,電腦距離300米的話還是用光纖吧,上位機的話看你自己熟悉什么大部分的組態都可以支持以太網,wincc的話俄文安裝時好像沒見過