用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱FX3GA 485通訊 靈異現象 求解釋
上一主題
下一主題
nlb2001
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
96 個
工控威望:
237 點
下載積分:
577 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2013-02-03
最后登錄:
2025-06-11
查看nlb2001的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-04-18 10:55
全看
|
小
中
大
各位高手:
小弟FX3GA 通過RS485連接了一個ID卡讀卡器。能順利讀出卡內的信息,
可是當PLC有時關閉重新啟動后有時就會出現讀同一張卡時讀出的數據就變了,比如一開始讀出的數據是12345678,斷電重啟后讀出的數據就變成-1113845了。!
我想請教各位大俠,這種情況有可能怎么造成的呢,是我設置的D寄存器有問題嗎,應該怎么設置呢?謝謝各位大俠。!
分享
jetli420
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
219 點
下載積分:
7324 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間:
2014-04-25
最后登錄:
2025-07-15
查看jetli420的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-23 21:26
全看
|
小
中
大
應該是和16位、32位有關系的!最好是用K2、K4、K6,不要K2、K3、K4這樣!
分享
jetli420
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
219 點
下載積分:
7324 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間:
2014-04-25
最后登錄:
2025-07-15
查看jetli420的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-04-23 21:27
全看
|
小
中
大
還有就是D寄存器也是最好用雙數,然后也是相隔一個!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
三菱FX3GA 485通訊 靈異現象 求解釋
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院