三菱FX3GA 485通訊 靈異現象 求解釋
上一主題
下一主題
nlb2001
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
96 個
工控威望:
237 點
下載積分:
577 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2013-02-03
最后登錄:
2025-06-11
查看nlb2001的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-04-18 10:55
全看
|
小
中
大
各位高手:
小弟FX3GA 通過RS485連接了一個ID卡讀卡器。能順利讀出卡內的信息,
可是當PLC有時關閉重新啟動后有時就會出現讀同一張卡時讀出的數據就變了,比如一開始讀出的數據是12345678,斷電重啟后讀出的數據就變成-1113845了。!
我想請教各位大俠,這種情況有可能怎么造成的呢,是我設置的D寄存器有問題嗎,應該怎么設置呢?謝謝各位大俠。!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-28
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-18 13:55
全看
|
小
中
大
有時斷電再上電會有靈異現象發生。所以PLC盡量在開機前幾秒不要讀取。這樣再試試。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享