提高變壓器電壓能省電嗎
上一主題
下一主題
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
785 個
工控威望:
5312 點
下載積分:
15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間:
2011-12-21
最后登錄:
2020-05-31
查看zmy450365的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-04-13 17:10
全看
|
小
中
大
公司現在的10000v變壓器;電壓在中間位置;出來的電壓為400v,每天的用電量在70000度左右;如果把變壓器的電壓調到正百分之5的檔;相當于提高了20v電壓為420v;這樣的話用電量能不能下降一點;謝謝各位解答;
分享
老兔子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
686 個
工控威望:
827 點
下載積分:
6753 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-24
查看老兔子的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-13 19:45
全看
|
小
中
大
而且由于電壓升高了20V,負載還會消耗更多的電能。
理由就是所有負載的阻抗都是固定的,你電壓升高了,電流也肯定同時升高,那么電壓、電流的乘積(功耗)也會升高。
還有一個危害就是你升高了電壓,超過負載的額定電壓10%以上時,負載的壽命也就會下降,嚴重的話很快燒毀損壞。
再一個就是你的400V電壓本來就已經超過額定電壓380V的5%,你再升高到420V,那就已經超過額定電壓的10%以上。