請問一下各位前輩屏做modbus通訊,變頻器的寫入地位是2000.讀變頻器的頻率和電流地址是704 705.請問屏上的的地址是怎么寫的,
分享
劉偉哥
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
78 個
工控威望:
182 點
下載積分:
1338 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間:
2015-04-05
最后登錄:
2025-07-12
查看劉偉哥的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-20 11:48
全看
|
小
中
大
2000H換算成十進制8192,8192+40001=48193就是485通信地。然后直接按鈕寫腳本 48193=正反停操作代碼