大家好 我的變頻器型號FRN18.5F1S-4C 控制器TG3000出現問題了
上一主題
下一主題
大慶雙利
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看大慶雙利的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-04-01 11:18
全看
|
小
中
大
水泵房3臺泵,樓層高度7層 變頻器采用的型號富士FRN18.5F1S-4C 控制器型號TG3000 現在出現了變頻器不能穩定在一定的頻率,壓力表達到設定的壓力以后變頻器快速的降頻到0kh以后重新轉到頻率到42kh以后反復這樣工作 我想把變頻器設定固定的頻率輸出,這樣不耽誤老百姓用水。TG3000采用變送器控制,變送器的型號BPS3238 1mp 4-20ma 需要怎么操作啊 感謝各位了,廠家初步判斷控制器TG3000壞了。所以準備取消TG3000用變頻器 直接工作 壓力要求0.34MP 即可 332495176QQ
[attachment=145978] [attachment=145979] [attachment=145980] [attachment=145981] [attachment=145982] [attachment=145983]
分享
jonny_jean
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
405 個
工控威望:
557 點
下載積分:
22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-03 23:39
全看
|
小
中
大
衡壓,差壓還是等壓.有三臺感覺因該是等壓方式,可以切換成非變頻器控制方式供水嗎? 壓力傳送器能正常作嗎?