三菱模擬量轉數字量后,如何換算問題:
例如4-20MA的液位變送器,數字量為0-1000,量程3m ,要在觸摸屏上顯示液位高度,請教下好的計算方法。要精度度高一些
分享
ydw04001
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
319 點
下載積分:
1491 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2013-09-24
最后登錄:
2025-05-27
查看ydw04001的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-01 09:50
全看
|
小
中
大
模擬量的輸入/輸出都可以用下列的通用換算公式計算
Ov=[(Osh-Osl)*(lv-lsl)/(lsh-lsl)]+Osl
Ov: 換算結果 物理量
lv: 換算對象 數字量
Osh: 換算結果的高限 物理量
Osl: 換算結果的低限 物理量
lsh: 換算對象的高限 數字量
lsl: 換算對象的低限 數字量
說明: 此公式是數字量與實際工程量換算
數字量為模塊的分辨率
記得評分啊
樓主留言:
需要轉換成浮點運算嗎
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(su199003)
下載積分:+5(銘杰工控) 好貼好貼!