一臺松下A5伺服400W電機配1:5的減速器,減速器直接通過齒輪帶動軸,機器已正常運行半年 時間,近來出現運行后停止時偶爾有電機激烈震動的現象,更換另一驅動器后正常。
是否此驅動器有故障或是參數需要從新調整?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-24
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-29 16:17
全看
|
小
中
大
這種情況可以嘗試調整一下那臺驅動器的參數。