我用一臺FX3SA-10MR-CM繼電器輸出類型的,控制驅動器DM422C雷賽牌。電機不轉,是不是這種PLC繼電器輸出只有開關通短。不能脈沖輸出。注明接線都沒問題。原來用10MT型號的?刂茮]問題的。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-28
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-19 18:03
全看
|
小
中
大
通常MT晶體管輸出的才能控制步進或伺服