用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
新做了一臺電鍋爐, (電加熱的水箱是密閉的,熱水泵循環),為防止缺水,在
上一主題
下一主題
liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
176 個
工控威望:
449 點
下載積分:
13579 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間:
2010-03-28
最后登錄:
2025-05-27
查看liupei1899的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-03-17 20:54
全看
|
小
中
大
新做了一臺電鍋爐, (電加熱的水箱是密閉的,熱水泵循環),為防止缺水,在水箱上打孔裝了一個測量液位的電極, 本想配液位繼電器輸出開關信號給PLC用作低水位報警,可現在發現液位繼電器必須接三根線(高 中 低)才能用,請教各位師傅有沒有只用兩根線(外殼是一極)就可判斷液位高低的控制器?或是有更好的方法?
分享
就怕不學aaa
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
154 個
工控威望:
258 點
下載積分:
4698 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間:
2016-01-03
最后登錄:
2025-02-08
查看就怕不學aaa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-17 21:32
全看
|
小
中
大
液位繼電器有三個檢測點,高 中 低 你要低,就接低位。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(liupei1899)
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
新做了一臺電鍋爐, (電加熱的水箱是密閉的,熱水泵循環),為防止缺水,在
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院