新做了一臺電鍋爐, (電加熱的水箱是密閉的,熱水泵循環),為防止缺水,在
上一主題
下一主題
liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
176 個
工控威望:
449 點
下載積分:
13579 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間:
2010-03-28
最后登錄:
2025-05-27
查看liupei1899的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-03-17 20:54
全看
|
小
中
大
新做了一臺電鍋爐, (電加熱的水箱是密閉的,熱水泵循環),為防止缺水,在水箱上打孔裝了一個測量液位的電極, 本想配液位繼電器輸出開關信號給PLC用作低水位報警,可現在發現液位繼電器必須接三根線(高 中 低)才能用,請教各位師傅有沒有只用兩根線(外殼是一極)就可判斷液位高低的控制器?或是有更好的方法?
分享
449187624
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
262 點
下載積分:
1023 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間:
2012-08-09
最后登錄:
2020-05-17
查看449187624的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-20 16:45
全看
|
小
中
大
最簡單的 你可以參考馬桶的進水設計 把對應的連桿 鏈接到撥片上給出信號應該就可以了 讓你們的機械設計想一下 應該不難