q605668560
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
133 個
工控威望:
743 點
下載積分:
1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間:
2009-09-15
最后登錄:
2021-06-07
查看q605668560的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-03-11 16:15
全看
|
小
中
大
[attachment=145252]
我要往變頻器地址H7F00(運轉控制地址)寫入正轉控制字(H81)
MSG指令里面的addr=400001+H7F00=40001+32512=72513=H11B41 這個值對嗎?
dataptr=&VB0 這個地址使用有什么要求嗎?
為什么我的error一直輸出4號 報警?
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3401 個
工控威望:
3199 點
下載積分:
70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-08-02
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-12 09:36
全看
|
小
中
大
4#報警:請求參數錯誤。
addr填入:432513
dataptr=&VB0 這個地址使用有什么要求嗎?
沒有要求,僅僅是接受、發送的數據暫存區,不要與其它程序段地址重復就可以。