用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
伺服脈沖清零問題
上一主題
下一主題
lwjhong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
122 點
下載積分:
670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2016-03-08
最后登錄:
2016-04-23
查看lwjhong的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-03-11 09:54
全看
|
小
中
大
用三菱的PLCFX3U采用dszr原點回歸(脈沖輸出為Y0),并且要求清零伺服(三菱J4伺服)的脈沖,看到PLC的Y4(Y4接伺服的CR端)有一個脈沖信號發出但是伺服的顯示的脈沖就是不被清零,Y4 的公共端我試過用24V,也試過用伺服的47端都不行!
望各位高手指點!謝謝
分享
lwjhong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
122 點
下載積分:
670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2016-03-08
最后登錄:
2016-04-23
查看lwjhong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-11 11:56
全看
|
小
中
大
清零公共端是那個端口?
分享
lwjhong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
122 點
下載積分:
670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2016-03-08
最后登錄:
2016-04-23
查看lwjhong的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-03-11 13:55
全看
|
小
中
大
現在指定了Y11為清零信號(CR端),Y4為NP端,運行歸零時Y11可以看到PLC的燈有短暫的脈沖發送,但是伺服的顯示脈沖就是不清零
分享
lwjhong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
122 點
下載積分:
670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2016-03-08
最后登錄:
2016-04-23
查看lwjhong的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-03-11 14:06
全看
|
小
中
大
以下是程序勞請各位幫忙看看!
謝謝各位老師
分享
lwjhong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
122 點
下載積分:
670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2016-03-08
最后登錄:
2016-04-23
查看lwjhong的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2016-03-11 14:09
全看
|
小
中
大
上面少發了一張不好意思
分享
lwjhong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
122 點
下載積分:
670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2016-03-08
最后登錄:
2016-04-23
查看lwjhong的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2016-03-12 10:31
全看
|
小
中
大
引用
引用第8樓jonny_jean于2016-03-12 02:17發表的 :
如程序接線沒錯,那就是動作錯了,當您作clr時,son有斷開嗎?
清除時伺服沒有斷開
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
伺服脈沖清零問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院