我最近寫了個最簡單的MODBUS主站程序,就是一個Done了以后觸發下一個的那種。
但是有個問題是,我期望讀的從站地址是從1到16,1~8的完成位是M0.0-M0.7,這一部分都沒有問題,程序也能自動循環,
但是程序寫到9號從站的時候有問題了,不知道什么原因,整個程序不能正常工作,查到的MSG錯誤碼為6,
但是對比兩個程序我實在找不出問題來,我懷疑是因為9號MSG的完成位為M1.0,但是M1.0-M1.7我也都復位了,好像不是這的問題。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-02 15:20
全看
|
小
中
大
臣妾聽好了:
你初始化用的error標記地址與msg的有重置,就是那個MB1與M1.0的關系沒有搞明白。
將error錯誤存儲區地址重新編輯。
分享