如圖:士林變頻器帶動電機,電機通過皮帶帶動風機,風機是給加熱器散熱均勻的!可是每當電機皮帶斷了,風機就不轉了,加熱器還在加熱,如果沒人發現很容易起火!現在想通過變頻器的參數設置來體現皮帶斷了,比如負載率,當皮帶未斷時,負載率假如是80%,當皮帶一斷時就空載電機,負載率是40%!那么有沒有這樣的參數當prx,當變頻器負載率長時間低于70%時就報警,(比如30秒)!該調哪些參數,求大神賜教
分享
jonny_jean
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
405 個
工控威望:
557 點
下載積分:
22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-02-26 22:15
全看
|
小
中
大
超溫停止通知停止加溫跟變頻停止吧!變頻器停了加溫器還是加熱!
變頻器是有這功能叫電流限制式以高為主低是沒看過這樣用的