首先,恭祝論壇上的工控朋友們新年快樂,身體健康,工作順利,萬事如意!
然后還要問師傅們個問題,就麻煩指點了,在此謝謝先了。
機器配置是Q01 CPU與Q172CPUN,當M207的線圈接通的時候可以監測到M3405是接通的,但在Q01CPU和Q172CPUN這2個CPU的程序里都找不到M3405的線圈,就連第二個觸點也沒有,觸摸屏里也找不到這個M3405,因為以前也沒有接觸到Q系列的,更別說是雙CPU了,所以搞不明白,有勞各位了,謝謝。∕3414在別的地方也找不到另外的觸點或線圈)
分享
94072890
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
159 個
工控威望:
311 點
下載積分:
8369 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間:
2013-11-29
最后登錄:
2025-07-01
查看94072890的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-22 14:36
全看
|
小
中
大
M3405和M3414,都是運控CPU的特殊寄存器,M3405是軸11速度.位置切換允許指令,M3414是軸11凸輪基準位置設置指令。