MR-J2S-B系列的伺服放大器損壞更換相關問題
上一主題
下一主題
dre58377
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
105 個
工控威望:
218 點
下載積分:
13922 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2014-09-28
最后登錄:
2021-01-22
查看dre58377的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-01-29 14:02
全看
|
小
中
大
請教各位大大我司有一臺設備是使用三菱Q173CPU及Q173PX運動模組,連接11臺MR-J2S-B系列伺服放大器,當其中一臺伺服放大器損壞時,將新的伺服放大器更換上後,還需注意哪些事項?我更換上新品後,發現作動沒有之前來的穩定,麻煩各位大大告知,謝謝
分享
vdadiv
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
226 點
下載積分:
72049 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間:
2013-03-31
最后登錄:
2025-07-24
查看vdadiv的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-02-05 00:25
全看
|
小
中
大
MR-J2S-xxx-B的驅動器,是可以用:三菱伺服電機設置軟件設定,但一般是用在pc連接驅動器作測試調整而已,
參數是設定在運動模組,plc 斷電重啟後,將運動模組參數傳送(覆蓋)到驅動器,所以,如果使用:設置軟件設定,斷電重啟後,
仍然會被運動模組的參數覆蓋,