各位老師,想問一下,臺達DVP 16EC有幾路高速脈沖輸出口,就是能給ASDA伺服驅動器的PULSE端口發脈沖信號的,分別是哪幾路?謝謝
分享
lijinniu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
623 個
工控威望:
3669 點
下載積分:
29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間:
2007-08-17
最后登錄:
2024-06-11
查看lijinniu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-29 08:26
全看
|
小
中
大
DVP-EC3只有兩路Y0 Y1可以發10KHZ的脈沖
分享
lijinniu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
623 個
工控威望:
3669 點
下載積分:
29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間:
2007-08-17
最后登錄:
2024-06-11
查看lijinniu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-01-30 08:09
全看
|
小
中
大
這個要看運動的速度了。對速度沒有要求的話是可以用的。如伺服電機一轉10000個脈沖,那以10KHZ的脈沖速度就是一秒一轉了,如果是100KHZ只要100MS一轉。如果是200KHZ那就只要50MS一轉。還有一個方法就是加大電子齒輪比,不過這樣精度低了速度就快了。
[ 此帖被lijinniu在2016-01-30 10:25重新編輯 ]