我用FX1S的PLC想進行位置控制,但在了解DRVA和DRVI兩個指令后不知道應該用哪個指令?被兩個指令弄的很迷茫,不知道哪位高手能指點一下!分析一下兩者的應用區別或別的什么都行。。。。保
十分感謝!
分享
haifengxp
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看haifengxp的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-06-18 15:57
全看
|
小
中
大
如果"需要停機后,掉電后讓伺服或者PLC記住位置"
因為沒有"特殊方式找回原點"就應該用絕對位置控制指令對嗎?
我如果想實現"絕對位置控制循環正反轉"能實現嗎?
我寫了程序結果只轉過去不轉回來,
就是沒有實現正反循環,應該是我的程序不對是吧?