永宏FBs-24MCT,兩軸,Y2,Y3軸有問題。我發一定量脈沖正轉后,再發同樣數量脈沖反轉,啟動時將DR4090清零,運行一段時間后(長短無規律)回到初始位置DR4090不為零。不知有沒有人碰到過?
[ 此帖被ajd186在2016-01-27 16:21重新編輯 ]
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3462 個
工控威望:
21001 點
下載積分:
35597 分
在線時間: 1814(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-08-02
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-17 10:01
全看
|
小
中
大
差多少,上程序
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3462 個
工控威望:
21001 點
下載積分:
35597 分
在線時間: 1814(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-08-02
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-01-18 09:41
全看
|
小
中
大
如果控制伺服的話,清DR4090用回原點指令清零,如果往復動作最好用絕對值,本身用相對值定位沒問題,但你程序中的清零應該只有一次。
從你的清零條件看有問題,第一次清零應為人為清零,第二次清零應用正轉或反轉脈沖完成的DN來清零
說正轉或反轉是不確定你的零點是在左還是左右
個人的理解是你清DR40990正轉,再反轉,中間有清零,伺服脈沖沒發完造成的