三菱FX3Uplc和三菱變頻器通訊能設定頻率怎么不能讀取頻率和設定參數呀?
上一主題
下一主題
貫宇世界
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
21 個
工控威望:
115 點
下載積分:
495 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2016-01-07
最后登錄:
2021-11-22
查看貫宇世界的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-01-16 18:32
全看
|
小
中
大
LD M8002 IVWR K0 K7 K100 K1
IVWR K0 K8 K100 K1 //參數PR7設定
LD M8000 IVDR K0 HED K5000 K1 //頻率設定為50HZ
IVDR K0 H6F D0 K1 // D0 顯示當前輸出頻率
LD X13 IVDR K0 HFA H2 K1 //啟動按鈕
LD X12 IVDR K0 HFA H0 K1 //停止按鈕
想問下 為什么 能設定頻率 。參數設定 和輸出頻率顯示沒妹反應呢????
分享
linjianan78
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
70 個
工控威望:
2121 點
下載積分:
11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2012-12-14
最后登錄:
2025-06-27
查看linjianan78的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-30 10:02
全看
|
小
中
大
改成 IVCK K0 H6F D0 K1
不要同時執行多條指令
[ 此帖被linjianan78在2016-01-30 10:09重新編輯 ]