綜合討論
液壓比例閥EFBG-03請教
上一主題
下一主題
karry
學生來了
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
150 個
工控威望:
2126 點
下載積分:
15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間:
2011-10-12
最后登錄:
2016-05-03
查看karry的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-01-14 16:15
全看
|
小
中
大
有用過這款比例閥的嗎?求使用方法或者資料,
一直搞不清楚這個比例閥用模擬量控制,是電流還是電壓,一般PLC模擬量是0-20ma或者0-10v輸出
這邊比例閥電流是680ma和710ma,如果是電流控制0-20ma,根本夠不上,看了下網上電流放大器,沒這么玩的?
如果是電壓控制0-10V,一個是680*43.5/1000=29.85V;另一個是710*10/1000=7.1V;
7.1V的還好說,29.85V有點糾結,網上收不到相關資料。。。。
到底是電壓控制還是電流控制呢?
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-07-25
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-14 19:51
全看
|
小
中
大
需要專配的放大板,輸入還是0-10V。
樓主留言:
交流28和40V?
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。