用施耐德ATV71變頻器控制電機代一個滾軸,但滾軸有卡主的可能。該怎樣設置變頻器才能有效保護?
分享
jonny_jean
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
405 個
工控威望:
557 點
下載積分:
22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-13 14:00
全看
|
小
中
大
您這個堵轉後要停止還是,可以把電機參數正確的設定進變頻器後把電子電驛保護100%比調到堵轉準位
機構工藝上有時會這問題,比如攪拌或螺桿機構因原料結塊等要攪碎或停止都有