用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
FX3G 晶體管輸出,需要在定位過程中變速,怎么編?
上一主題
下一主題
zhfz215
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
21 個
工控威望:
211 點
下載積分:
502 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2009-05-31
最后登錄:
2019-10-19
查看zhfz215的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-01-13 09:43
全看
|
小
中
大
本人是定位的新手,FX3G PLC,帶的是J3驅動器,用DDRVA做定位的過程中,想把脈沖速度改變一下,又不希望伺服停下來再啟動,有什么辦法?
伺服運動過程中,直接給脈沖速率賦值不行,我看有可變速運行指令PLSV,但是如果編這個的話,那目標坐標又在哪寫?怎么編?謝謝!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
FX3G 晶體管輸出,需要在定位過程中變速,怎么編?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院