本人是定位的新手,FX3G PLC,帶的是J3驅動器,用DDRVA做定位的過程中,想把脈沖速度改變一下,又不希望伺服停下來再啟動,有什么辦法?
伺服運動過程中,直接給脈沖速率賦值不行,我看有可變速運行指令PLSV,但是如果編這個的話,那目標坐標又在哪寫?怎么編?謝謝!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-27
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-13 10:00
全看
|
小
中
大
PLSV的話,坐標可以參考D8340 D8350 D8360
但注意由于慣性和掃描周期影響,可能會過沖一點。在臨近目標點的時候提前減速效果會好些。