本人是定位的新手,想做個簡單的程序
用DDRVI指令,伺服電機以2000HZ速度正傳5000個脈沖,然后再反轉2000個脈沖
求大神寫一段小程序。
分享
貫宇世界
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
21 個
工控威望:
115 點
下載積分:
495 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2016-01-07
最后登錄:
2021-11-22
查看貫宇世界的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-10 18:10
全看
|
小
中
大
伺服電機轉動的方向是你自己設定的不會自動改變 ,只需要寫入
分享
貫宇世界
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
21 個
工控威望:
115 點
下載積分:
495 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2016-01-07
最后登錄:
2021-11-22
查看貫宇世界的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-01-10 18:12
全看
|
小
中
大
只需要寫入,
正轉 DDRVI K5000 K2000 Y0 Y2
反轉 DDRVI K-5000 K2000 Y0 Y2