三菱工控論壇
三菱FX3U PLC內監控讀取到d8340與觸摸屏上顯示值不一樣
上一主題
下一主題
楊過qjs1996
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
170 點
下載積分:
3543 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2015-10-06
最后登錄:
2025-07-10
查看楊過qjs1996的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-01-05 10:12
全看
|
小
中
大
各位大俠
三菱FX3U用絕對定位DDRVA指令驅動伺服返往如下運動后,觸摸屏上顯示D8340的值和PLC內監控讀取D8340的當前值不一樣。是啥原因導致的
DDRVA K29000 K10000 Y0 Y4 前進
DDRVA K0 K10000 Y0 Y4 后退
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1121 個
工控威望:
1474 點
下載積分:
1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2025-04-28
查看wu32u2的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-05 11:01
全看
|
小
中
大
不會是一個32位字地址,一個16位字地址吧。
成功的路上需要幫助
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1121 個
工控威望:
1474 點
下載積分:
1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2025-04-28
查看wu32u2的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-01-05 12:47
全看
|
小
中
大
每次D8340的值都不是0?是不是有別的地方同時驅動了絕對定位指令?