用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
這兩天遇到的狀況,問題有點大
上一主題
下一主題
叫我某某
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
231 個
工控威望:
376 點
下載積分:
10034 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間:
2015-04-17
最后登錄:
2025-05-14
查看叫我某某的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-01-05 07:55
全看
|
小
中
大
首先是用到三相四線制的輸入電源(整個廠房都沒有接地線),220V的伺服驅動器和三相220V的變頻器,還有一個三相380V變三相220V的變壓器。
伺服驅動器的電源由輸入電源直接引入,變頻器的輸入電源是經過變壓器轉換的。
現在的情況是:當單獨驅動伺服時,伺服速度正常,當驅動伺服的同時驅動變頻器,伺服速度明顯降低
分享
jonny_jean
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
405 個
工控威望:
557 點
下載積分:
22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-05 22:42
全看
|
小
中
大
您強調3相四線,是不是380VAC跟一條N或者是PE.當初規劃是不是由RST380VAC加一條N(0線)取220VAC
如果是那您要好好的改個線路,變頻器單相220VAC輸入的嗎?如果是那您總線電源這樣搞鐵定不足或有問題
伺服是380VAC嗎?用個勾表勾勾總電流就知啦!
沒地線隨便打個鋼釘在結構下就有了
沒看到現場只能猜的給參考
[ 此帖被jonny_jean在2016-01-05 22:49重新編輯 ]