用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
S7-300PLC Graph問題
上一主題
下一主題
自由戰士
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
103 點
下載積分:
583 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2015-12-31
最后登錄:
2025-01-02
查看自由戰士的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-12-31 12:01
全看
|
小
中
大
請問在S7-300PLC中用Graph寫流程時,出現兩個受保護的功能塊FC72和SFC64,請問他們的作用是什么?
分享
天使之心
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
190 個
工控威望:
323 點
下載積分:
4221 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間:
2009-02-08
最后登錄:
2025-07-24
查看天使之心的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-07 00:12
全看
|
小
中
大
不用管它們是干什么用的,反正不用調用、不用編輯。把這兩個塊及GRAPH生產的FB塊、DB塊,以及OB塊等其它塊一起下載就行。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
S7-300PLC Graph問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院