luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 2101 點
下載積分: 848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2025-05-20
查看luelyzeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-29 11:53
如題所示,在做一次定長運動時,在某點A改變定位速度,最好的辦法是什么?所用系列是OMRON CP系列PLC   有經驗之人士請賜教!
好好賺錢
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 676 分
在線時間: 1237(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-07-18
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-13 15:46
只要於伺服動作過程中改變速度就可以變速
原則指令不要用一次執行指令
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 676 分
在線時間: 1237(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-07-18
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-14 08:40
SPEED ACC 都是JOG 指令無法執行正確定位
如要執行精確定位需用PLS2指令,該指令有相對位置
和絕對位置定位,如要執行絕對位置定位,請執行ORG回
原點指令否則PLC會有錯誤產生

   我所說的事是執行定位中只要更改PLS2速度就可改變
伺服速度