[attachment=143133] 咨詢一下園里的大師,如圖,當I0.0故障后接通,1為什么么不能傳動到VW10,I0.0故障消除后,0為什么不能傳動到VW10?謝謝大家!
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-28 08:40
全看
|
小
中
大
執行這個傳送指令首先是需要調用這個程序,如何是產生沿跳變。
當然這個程序你需要確認的是I0.0/I0.1是否產生了上升沿的跳變,及當I0.0/I0.1觸點信號離開后的賦值0的關系。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(小蜜蜂) 我I0.0接通,然后后面有 ..
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-12-29 10:56
全看
|
小
中
大
你這個控制程序實際上就是對沿的理解程度,如樓上說的,程序掃描機理是自左向右,自上而下。
解決你這個邏輯關系只需要把寫0值的那個下降沿也改為上升沿P就可以了。
原因:
當I0.0或I0.1置1時,產生一個上升沿將1寫入VW10中,但你霍略了當I0.0或I0.1產生上升沿的同時,也產生一個下降沿,所以又將0寫入了VW10中。