求 FX3U-64MT程序如何修改會比較好
上一主題
下一主題
bandown
三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
205 點
下載積分:
1477 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間:
2015-09-30
最后登錄:
2016-03-08
查看bandown的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-12-21 15:05
全看
|
小
中
大
請問紅圈中的
M8340的功能跟M8029的功能差異在哪
為何我使用M8340之后,就必須"
長按
"X0才能讓電機轉動到我要求的距離
而且完整走過一次我要的距離之后,在一按下X0按鈕卻無法動作了
我使用M8029就只需"
按一下
"X0就能使電機轉到動我要的距離
并且按鈕按幾次就可以跑幾次
小弟未來會加入第二顆第三顆電機,所以要想辦法避免M8029同時ON的狀況
揣摩了很多種方式,但是就是無法解決,請高手指教,感謝
分享
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
85 個
工控威望:
178 點
下載積分:
2293 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間:
2015-11-10
最后登錄:
2024-06-11
查看penn_yuan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-21 16:53
全看
|
小
中
大
你可以用M8348 M8358 M8368 M8378 來分別監控Y0——Y3定位指令驅動中,配合M8029來使用。這樣就不會發生相互干涉。
樓主留言:
多謝指點,我會去嘗試看看
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(bandown) 真誠感謝!